提問者:wanghuizt622014-10-15 00:00
ATS和STS STS(Static Transfer Switch),靜態開關,又叫靜態轉換開關。為電源二選一自動切換系統,第一路出現故障后STS自動切換到第二路給負載供電,第二路故障的話STS自動切換到第一路給負載供電。 適合用于UPS-UPS,UPS-發電機,UPS-市電,市電-市電等任意兩路電源的不斷電轉換。STS靜態切換開關 主要由智能控制板,高速可控硅,斷路器構成.其標準切換時間為≤8ms,不會造成IT類負載斷電。既對負載可靠供電,同時又能保證STS在不同相切換時的安全性。ATS自動轉換開關 ATS(Automatic transfer switching equipment),自動轉換開關。ATS主要用在緊急供電系統,將負載電路從一個電源自動換接至另一個(備用)電源的開關電器,以確保重要負荷連續、可靠運行。ATS為機械結構,轉換時間為100毫秒以上,會造成負載斷電。適合照明、電機類負載! ∽詣轉換開關采用雙列復合式觸頭、橫拉式機構、微電機預儲能以及微電子控制技術,基本實現了零飛 弧。驅動電機為聚氯丁橡膠絕緣濕熱型電機,裝有安全裝置在超出110℃溫度和過電流狀態時自動跳閘。待故 障消失后即自動投入工作,很大程度保證了開關壽命。2功能作用雙電源自動轉換開關[1]TQ1-63適用于交流50Hz,額定工作電壓交流400V額定工作電流自6A至63A的雙電源供電系統。雙電源自動轉換開關TQ1-63具有過載、短路等保護功能。當電源出現故障時,雙電源自動轉換開關TQ1-63能自動完成常用電源到備用電源的轉換。雙電源自動轉換開關TQ1-63系列產品廣泛應用于醫院、銀行、軍事設施、高層建筑等場所,以保證該場所的持續供電。 1、當因故停電,且在較短時間內無法恢復供電時,必須啟用備用電源。步驟: 、偾谐须姽╇姼鲾嗦菲(包括配電室控制柜各斷路器,雙電源切換箱市供電斷電器),拉開雙投防倒送開關至自備電源一側,保持雙電源切換箱內自備電供電斷路器處于斷開狀態! 、趩備用電源(柴油發電機組),待機組運轉正常時,順序閉合發電機空氣開關、自備電源控制柜內各斷路器! 、壑饌閉合電源切換箱內各備用電源斷路器,向各負載送電! 、軅溆秒娫催\(yùn)行期間,操作值班人員不得離開發電機組,并根據負荷的變化及時調整電壓、廠頻率等,發現異常及時處理。 2、市電恢復供電時,應及時做好電源轉換工作,切斷備用電源,恢復市電供電! 〔襟E: ①按順序逐個斷開自備電源各斷路器,順序是:雙電源切換箱自備電源斷路器→自備電源配電柜各斷路器→發電機總開關→將雙投開關撥至市電供電一側。 、诎床裼蜋C(jī)停機步驟停機! 、郯错樞,從市電供電總開關至各分路開關逐個閉合各斷路器,將雙電源切換箱自市電供電斷路器置于閉合位置。 3、檢查各儀表及指示燈指示是否正常,啟動變壓器內冷卻風扇! ‰p電源自動切換開關(簡稱雙電源切換開關)是采用塑殼斷路器或負荷開關以下是二種
回答者:yvonne.sun2016-07-26 00:00
沒用過帶操作界面的,普通的就是自動時自動跳,手動時需要手動操作一下,接線有所區別
提問者:2014-12-05
雙電源切換開關就是因故停電自動切換到另外一個電源的開關。一般雙電源切換開關是廣泛應用于高層建筑、小區、醫院、機場、碼頭、消防、冶金、化工、紡織等不允許停電的重要場所。工作原理STS(Static Transfer Swi
提問者:asdzt8122013-09-03
雙電源自動切換開關(簡稱雙電源切換開關)是采用塑殼斷路器或負荷開關 。雙電源自動切換開關作為執行元件,配以單片機為核心的自動控制器和帶機電聯鎖的控制機構,是一種性能完善、安全可靠、自動化程度高、使用范圍廣的雙電源自動轉換
提問者:queshzon2013-06-14
有圖片嗎? 因為種類很多,不知道你說的是那種! 可以截圖,看看先! WK雙電源 ,為您解答!
提問者:TestMHfssh44562015-05-04
施耐德的好
提問者:vogoyp2013-08-18
施耐德萬高有的。給你個型號:WATSG中的M型。
提問者:wanzhe07032013-05-11