提問者:my32582016-09-04 00:00
直接向廠家售后報修。如果空調制熱模式運行時室內機出風量小,則存在的可能有:冷媒不足、風機電機或者電容故障;如果空調制冷模式運行室內機風量小,則存在的可能有:風機電機或電容故障、主電控板故障。
回答者:a5306157062016-11-22 00:00
不制冷原因很多,可能的原因是壓縮機保護裝置跳脫的現象。壓縮機過載保護會跳脫代表系統高壓壓力過高或過熱電流過大。高壓過高過熱的原因及排除:1,制冷劑過多。適當減少制冷劑量。2,散熱不良。檢查冷凝管是否有塵垢,清洗冷凝器。3
提問者:nvoiwen2016-07-13
電源控制部分有接觸不好的地方,或是電源插座松動。
提問者:uy71142013-05-22
可能的原因是壓縮機保護裝置跳脫的現象。壓縮機過載保護會跳脫代表系統高壓壓力過高或過熱電流過大。高壓過高過熱的原因及排除:1,制冷劑過多。適當減少制冷劑量。2,散熱不良。檢查冷凝管是否有塵垢,清洗冷凝器。3,管路系統堵塞。
提問者:acer632016-09-05
確定制冷而不出風,代表是室內風扇的問題: 1、風扇馬達啟動電容器故障。 2、風扇馬達啟動線圈或運轉線圈燒毀。 3、風扇電源接線錯誤。 4、傳感器故障,錯誤信號,導致風扇不轉。 5、控制電路板故障,無法開啟風扇。
提問者:tylchristy2015-11-24
首先聽一下1、2、檔風扇電機是否旋轉,如果不轉檢查電路開關和接線是否有問題。 另外懷疑風扇進風口有阻力或者出風口管路漏氣,導致1、2檔風量就更小了。
提問者:li11441896862013-06-13
l轉換開關檢查了沒有,是不是前三檔連接線燒斷了。在內部看不出來,要量的!4檔因為不經常使用所以幸免于難!
提問者:pflhmk2013-06-16